TS262A – Unerwartet hoher Stromverbrauch

Hallo Bastrup,

vielen Dank, dass du uns deine Messwerte geschickt hast.

Wir haben deine Ergebnisse mit unseren internen Validierungsdaten für das TS-262A verglichen, und die Werte liegen im erwarteten Bereich für dieses Modell.

Deine Messungen:

  • Leerlauf mit laufenden HDDs: ca. 20W
  • Leerlauf mit HDDs im Standby: ca. 14W

Diese Werte stimmen sehr gut mit unseren internen Überprüfungsdaten überein. Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach HDD-Modell, installiertem Arbeitsspeicher, aktivierten Diensten, Umgebung und eingesetztem Messgerät leicht variieren.

Basierend auf den bereitgestellten Daten scheint dein TS-262A normal zu funktionieren, und es gibt keine Hinweise auf einen ungewöhnlichen Stromverbrauch. Unsere internen Validierungsergebnisse zeigen ungefähr 21W im Leerlauf und etwa 15W, wenn die HDDs im Standby sind.

Wir danken dir außerdem für dein Feedback zur Information über den Stromverbrauch. Wir planen, die Angaben zum Stromverbrauch künftig auf der Hardware-Spezifikationsseite unserer Website zu ergänzen, damit Kunden den erwarteten Stromverbrauch vor dem Kauf besser vergleichen können.

Vielen Dank, dass du uns bei der Verifizierung des Verhaltens unterstützt und unsere Produktdokumentation verbesserst.