M7308-4x 24g速度

我們有這台交換器,100G 連到伺服器(不是 QNAP),還有 25G 用戶端。

我們發現最大發送速度大約是接收速度的兩倍,發送最高大約在 11G。

我們已經做了大量測試。

伺服器本身速度可以更快,所有明顯的設定都檢查過了。Jumbo(巨幀)也測試過,確定 25G 已連接,交換器上沒有錯誤顯示。Jumbo 測試一路通過。其他大多數設定有些影響,但不顯著,例如流量控制、FEC 等等。

所有設備都是最新韌體。交換器上只有兩台設備,沒有其他網路洪水、迴圈等問題。

Intel E810 25G,Atto 100G 卡,全部 Windows 11。

所以我們的結論是問題出在交換器,但沒有錯誤,一切運作就是剛好超過 10G 的速率。

我有看到一些關於 Jumbo 和 QNAP 交換器的討論,但開啟 9014 Jumbo 幀後速度大約翻倍,有開比沒開好很多。

QNAP 交換器比其他替代品便宜很多,所以這就是我們應該預期的效能嗎?

GUI 介面上 100G 埠和設定有點混亂,例如 port 1 connection 1,這是設定全部 4 個 100G 埠還是只有其中一個?因為看起來全部都啟動了。

我覺得應該不是,但我們已經沒主意了……

有人有什麼想法嗎?

Hi @nigelgourley

我們對於您在使用我們產品時遇到的不便與不滿意的體驗深感抱歉。我們所有產品在出廠前皆經過嚴格的標準測試,以確保其效能與穩定性。根據您提供的資訊,我們推測您的網路環境如下:

  1. 伺服器上的 Intel E810 網路介面卡(NIC)使用 QSFP28 光模組,並透過 100Gbps 分線纜線連接至 QSW-M7308 交換器的第 1 埠。

  2. QSW-M7308 交換器的第 1 埠被設定為 4x25Gbps 分線模式。

  3. 分線纜線的另一端,將單一 25Gbps 通道透過 SFP28 光模組連接至交換器上的其中一個 SFP28 埠。

  4. 其他 25Gbps 用戶端裝置則直接使用 SFP28 光模組與光纖纜線連接至交換器上的其他 SFP28 埠。

請確認上述描述是否符合您的實際架構。如有任何出入,請隨時告知。此外,為確保最佳相容性與效能,建議您參考我們官方網站上的光模組相容性清單,選用已驗證的光模組型號。

為了更精確地診斷問題,請您提供所使用的 100Gbps 分線纜線的規格與型號。收到您的資訊後,我們團隊將進行詳細分析,並與您密切合作,找出問題根源並提出解決方案。感謝您的反饋與支持,我們非常重視與每一位客戶的合作關係。