Ground terbuka dan GFCI untuk server?

Halo. Saya punya dua pertanyaan, keduanya terkait dengan instalasi listrik di kantor saya.

  1. Akhir pekan kemarin saya baru sadar bahwa stopkontak tempat saya mencolokkan server-server saya (2x server dengan 12-bay) menunjukkan “Open Ground” saat saya tes dengan alat penguji GFCI. Instalasi ini dikerjakan oleh teknisi listrik berlisensi dengan izin beberapa tahun lalu. Ini bangunan lama. Jalur ini ternyata tidak terhubung ke ground, tapi jalur lain dari subpanel yang sama sudah terhubung ke ground. Jelas saya akan memanggil teknisi listrik kembali untuk mengeceknya, tapi pertanyaan saya: seburuk apa ini untuk lingkungan kantor dengan komputer dan server (maksudnya, apakah ini berbahaya untuk perangkat yang terhubung)?

  2. Saya punya lemari yang stopkontaknya tidak terhubung ke ground. Saya ingin menyalakan server di situ dengan menggunakan UPS (baterai cadangan). Teknis listrik lain bilang dia bisa pasang GFCI tanpa harus menarik kabel listrik baru, dan katanya “harusnya aman” untuk komputer dan server. Apa benar begitu?

Terima kasih banyak!

Kebanyakan QNAP bahkan tidak punya koneksi ground (pakai adaptor listrik barrel jack… jadi selalu sebutkan model yang kamu pakai)

Saya kurang paham masalahnya dengan UPS. Kenapa kamu ingin/butuh colokan ground fault setelah (?) UPS kamu?

Saya punya TS-1685, TVS-h1688x, dan 2x TL-D1600S.

Stop kontak groundfault akan dipasang sebelum UPS. Ruangan tempat saya ingin menaruh server hanya punya colokan dua cabang. Saya ingin mencolokkan server ke UPS (agar aman saat terjadi pemadaman listrik), tapi saya tidak bisa mencolokkan UPS ke colokan dua cabang itu.

Saya kurang paham soal ground/GFCI/listrik. Tukang listrik bisa saja memasang stop kontak GFCI dalam 20 menit dan selesai.

Terima kasih atas masukannya!

Saya tidak tahu bagaimana GFCI akan bereaksi jika dipasang dengan UPS yang selalu aktif (selalu melakukan conditioning) atau UPS yang aktif saat listrik padam. Bisa saja ada arus bocor yang menyebabkan GFCI trip.

Paling baik adalah meminta teknisi listrik untuk memasang colokan dinding tanpa GFCI berkapasitas 15 atau 20 AMP (tergantung pada instalasi kabel yang sudah ada dan kebutuhan daya).

Baik NAS maupun expansion enclosure Anda sama-sama menggunakan colokan NEMA grounding biasa.

Sepertinya kamu punya dua akun pengguna, ada juga @stephenp, apa yang terjadi di sana?

Saya tidak akan menggunakan GFCI pada server. Tidak perlu. Gunakan saja koneksi standar 15 atau 20 AMP. GFCI sebenarnya diperuntukkan untuk area yang berada di bawah permukaan tanah atau “basah” (seperti dapur atau kamar mandi). Koneksi akan terputus jika ada arus pada jalur ground.

Jika NAS berjalan normal, seharusnya tidak ada masalah dengan koneksi ground. Ini memang untuk keselamatan. Untuk mematuhi kode kelistrikan, sebaiknya memang menggunakan stopkontak dengan ground. Saya hanya tidak akan menggunakan GFCI.

Saya tidak tahu… Saya curiga saya membuat akun baru saat mencoba masuk ke forum lama. Apakah mungkin untuk menggabungkan akun? Saya menggunakan password manager, jadi biasanya saya masuk dengan akun mana pun yang otomatis terisi.

Kamu harus cek dulu dengan admin forum QNAP

@SteveKo, ada cara untuk menggabungkan akun?

Itu juga yang saya pikirkan: apakah ini demi keamanan saya atau untuk keamanan peralatannya? Tidak ada masalah kelembapan, dan satu-satunya alasan saya menyebutkan GFCI adalah karena tukang listrik menyarankan bahwa dengan begitu listriknya akan dialirkan ke ground (meski tetap harus ada grounding di suatu tempat…).

Bagaimanapun caranya, saya tetap akan meminta tukang listrik untuk mengerjakannya karena ini ruang komersial, tapi saya ingin memastikan saya benar-benar tahu apa yang saya butuhkan.

Saya berasumsi APC UPS berfungsi juga sebagai pelindung lonjakan arus (surge protector), jadi saya tidak terlalu khawatir soal lonjakan listrik, tapi bangunannya memang sangat tua, jadi saya ingin memastikan semuanya dilakukan dengan benar.

Kode kelistrikan bisa sangat bervariasi, tapi di sini (Kanada BC) GFCI hanya diwajibkan untuk area yang mungkin terkena kelembapan (dapur, kamar mandi, luar ruangan).

Ada juga persyaratan kode lain untuk pemutus arus AFCI (Arc fault), namun ini juga sangat tergantung pada kode regional masing-masing. (Dan pemutus arus ini juga jauh lebih sulit untuk “tidak sengaja” terpicu)

Jika unit konsumen (kotak sekering) Anda dilengkapi dengan pemutus sirkuit RCD, perangkat ini memiliki fungsi yang sama dengan GFCI dan ELCB. Pengaturan seperti ini sudah standar di Inggris.

GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) jelas bukan untuk keselamatan peralatan. Secara teknis, kabel netral dalam rangkaian AC itu “di-ground-kan.” Jika Anda menelusuri kabel putih kembali ke panel sekring, Anda akan melihat semuanya terhubung ke ground. Itu adalah jalur balik untuk elektron.

Lalu, mengapa ada koneksi ground? Ini untuk keselamatan jika sambungan netral Anda terputus di suatu tempat. Anda masih punya jalur balik ke ground sehingga sistem Anda tetap berfungsi dan Anda tidak punya rack atau perangkat lain yang tersambung ke potensial tegangan AC.

GFCI memberikan lapisan tambahan perlindungan, misalnya di area basah, karena jika Anda menyentuh sesuatu sementara jalur netral bermasalah, dan Anda berdiri di lantai basah, Anda mungkin menjadi koneksi ke ground yang lebih baik daripada jalur balik ke panel sekring. Jadi, GFCI mendeteksi bila terjadi gangguan seperti itu dan memutus sirkuit sepenuhnya.

Untuk rack server, tidak perlu menggunakan GFCI, bahkan bisa jadi masalah karena bisa saja muncul arus ground pada UPS Anda. UPS itu sendiri sudah merupakan pelindung lonjakan arus (surge protector).

Saya juga tidak tahu kenapa teknisinya menyarankan menggunakan GFCI karena katanya itu akan menjadi grounded. Itu tidak masuk akal. Jika Anda tidak punya koneksi ground di gedung lama atau koneksi ground yang buruk, GFCI tidak akan membantu. Ini hanya membantu untuk keamanan jika koneksi ground-nya bermasalah.

Hai Stephen22,

Dari sudut pandang stabilitas produk dan infrastruktur, alokasikan anggaran untuk meminta teknisi listrik menarik jalur khusus dengan ground yang baik 120V atau 240V (20 AMP lebih baik) langsung dari panel pemutus ke lemari itu.