大多數 QNAP 都沒有接地線(桶形插孔供電…所以請務必說明你使用的型號)
不太確定你提到的 UPS 有什麼問題。為什麼你想要/需要在 UPS 之後加裝漏電保護插座?
我有一台 TS-1685、一台 TVS-h1688x,還有兩台 TL-D1600S。
接地故障插頭會接在 UPS(不斷電系統)前面。我想放伺服器的房間只有兩孔插座。我希望能把伺服器接到 UPS 上(在停電時能安全關機),但 UPS 沒辦法插在兩孔插座上。
我對於接地/GFCI/電力這些並不是很懂。電工只需要大概 20 分鐘就能裝好一個 GFCI (漏電斷路器)插座。
感謝大家的任何建議!
我不確定GFCI和一直在線的不斷電系統(持續調節電力)或主動型UPS(市電斷電時才啟動)一起使用時會有什麼表現。你可能會遇到漏電電流導致GFCI跳脫的情況。
最好的作法,是詢問電工安裝15或20安培的非GFCI插座(需視現有的線路和電力需求而定)。
你的NAS和擴充機箱都使用一般接地的NEMA插頭。
看起來你有兩個使用者帳號,還有一個是 @stephenp,這是怎麼回事呢?
我不會在伺服器上使用GFCI(接地故障斷路器)。沒有這個必要。用一般的15或20安培插座就可以了。GFCI主要是用在地下室或「潮濕」環境(像是廚房或浴室)。只要地線路徑有電流,GFCI就會跳脫斷電。
如果NAS運作正常,其實不用擔心接地的問題。GFCI主要是為了安全。為了符合電氣規範,最好還是有接地的插座,不過我建議不要用GFCI。
我真的不太清楚……我懷疑我嘗試登入舊論壇時就創建了一個新帳號。有辦法合併帳號嗎?我有用密碼管理工具,所以常常會用它自動填入的賬號登入。
這正是我在想的:這是為了我的安全,還是為了保護設備?目前沒有潮濕的考量,我之所以提到GFCI,是因為電工建議這樣就會接地了(但還是需要在某個地方實際接地…)。
不管最後怎麼做,因為這是商用空間,我還是會請專業電工來處理,只是我想先確定自己需要的是什麼。
我猜你說的APC UPS本身就有突波保護功能,所以我不太擔心突波問題,但這棟建築很老,所以我想確保一切都做對。
電氣規章各地不同,但在這裡(加拿大卑詩省),GFCI(漏電斷路器)只需要安裝在有潛在潮濕的區域(例如廚房、浴室、戶外)。
另外也有一些關於AFCI(弧光故障斷路器)的法規要求,不過這類規定也非常取決於你所在地區的規章。(而且AFCI也不像GFCI那麼容易「意外跳脫」)
如果你的配電箱(保險絲盒)安裝了RCD斷路器,這些跟GFCI和ELCB做的工作是一樣的。在英國,這基本上是標準配置。
GFCI(漏電斷路器)當然不是為了設備安全而設計的。從技術上來說,交流電路中的中性線(neutral)是「接地」的。你可以沿著白色線追溯到你的配電盤,你會發現所有的白色線都和地線連在一起。中性線就是電子的回流路徑。
那為什麼還需要一條接地線呢?這是出於安全考量,萬一你的中性線在某個地方斷開了,你依然還有一條接地路徑,這樣系統還能正常運作,設備也不會因為浮置到交流電壓而產生危險。
GFCI 提供額外的安全防護,特別是在潮濕的環境。因為萬一你碰觸到某處中性線失效的設備,而你剛好又站在濕地板上,你的人體可能會變成比配電箱回路還好的接地路徑。這時候,GFCI 會偵測到這種故障並立即切斷整個回路。
對於伺服器機櫃來說,其實沒必要使用 GFCI,甚至可能有問題,因為可能會導致你的 UPS 出現接地電流。而 UPS 本身就已經是突波保護器。
我不太確定為什麼電工會說要用 GFCI,這樣就會有接地,這種說法其實不太合理。如果你的老建築根本沒有接地,或接地有問題,GFCI 也幫不上忙。只有在接地路徑失效時,GFCI 才能在安全上發揮作用。
嗨 Stephen22,
從產品穩定性和基礎建設的角度來看,建議預算分配給電工,直接從配電盤拉一條專用且良好接地的120V或240V電路(20安培會更好)到那個儲藏室。