TS-831X 第三插槽開始出現間歇性故障

我懷疑我的 NAS 已經快要報廢了。在聯絡 QNAP 後才發現這台 NAS 已經 EOL(產品終止生命週期),他們也沒有任何「過保維修」的零件可供更換,所以想來問問大家有沒有什麼建議。

情況是,NAS 從冷啟動開機後,運作幾分鐘沒問題,但之後某個插槽就會間歇性地讀不到任何機械硬碟,不是完全偵測不到(機殼上的紅/綠燈毫無反應),就是報 disk I/O 錯誤。不過如果換成 2.5" SSD 放進去,卻完全沒有問題,這讓我覺得插槽的供電電子零件很可能因為熱或負載敏感,因為 SSD 的耗電量遠低於機械硬碟,所以插槽反而能正常運作。

這狀況讓我懷疑是不是和我以前在 TS-879 PRO 上遇過的 MOSFET(功率場效電晶體)問題一樣。我當初是直接跳線繞過 MOSFET,把電源直接接到插槽,才讓機器恢復正常。

我其實很不喜歡把還有修復可能的設備整台丟掉,不知道有沒有前輩也有搶救過 TS-831X?如果有的話,請問 TS-831X 的背板(backplane)電子零件是不是和我這台一樣?或是你們知道哪裡還買得到維修零件嗎?

非常感謝!

舊論壇上有一個關於這些問題的大主題,我記得其中也有提到 x31 機型。

我記得簡單的解決方法是用橋接來繞過 mosfet,讓電力恢復穩定。不過我沒有截圖可以直接給你指路(你可以用細頭的萬用表測出來)。

是的,舊論壇上確實有很多不錯的內容沒有轉過來。我可能還有一些 TS-879 的照片,當時我通過跨接修復了有問題插槽的電源讓它恢復穩定。

不過很遺憾,我已經不像以前那樣有外科醫生般的敏銳視力和穩定雙手了,那還是必要的技藝之一。

如果我找到那時拍的照片,我會保存下來,免得哪天有人會需要。

我找到了幾張照片。「修復後」那張拍得真不怎麼樣。我會把這台機器再拆開看看,裡面是不是還有一樣的零件。

最後再補充一點有關這種維修方式的資訊,當 NAS 像是 TS-831X、TS-879 系列甚至老牌的 TS-459 Pro 系列出現單一插槽損壞的情況時。

沒錯,如果你有技術和手巧直接在 MOSFET 上跨接跳線,那也行得通。不過,我在網路上找到了一個同樣有效,但需要的技巧少很多的方法來繞過 MOSFET。在 MOSFET 的兩側,你會發現各有兩組錫焊墊(上面被紅圈畫過的一組)表面沒有孔,看起來沒連接到其他地方。如果你用一團焊錫將這兩個焊墊橋接起來,也能達到同樣的效果。這讓我相信設計工程師可能早就預料這些 MOSFET 日後可能會出問題,因此提供了一個未公開的備用解決方法,不然……………… 說實話,我想不到主板上設置這些焊墊的其他理由。

這些焊盤之間看起來有一個電感符號。我認為這些焊盤是在需要安裝電感元件時使用的,如果沒有通孔,那就代表只能安裝表面貼裝(SMD)元件。

如果焊盤是設計用來做焊錫橋接,那它們會更靠近——而且絲印符號不會擋在中間。

不管怎麼說,這確實是個不錯的發現。:+1:

抓得好,OneCD!我這雙疲憊的老眼竟然漏看了電感器的絲印。