TS-664を使っていて、6ベイのうち5つが埋まっています。停電による損傷を防ぐために、UPS(無停電電源装置)の導入を検討しています。
現在「EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation」がお得な価格で販売されていますが、調べたところ、DC→ACコンバーターは負荷がなくても30Wの電力を消費するようです。
AC→DCコンバーターをオフにすると消費電力がかなり下がるので、NASをUSB-CのDC電源で動かせないかと考えています。
NASの消費電力を測定したところ、45~50W程度で、UPSはUSB-C経由で140WのDC電力を供給できます。
USB-Cで運用することは可能でしょうか?経験のある方はいらっしゃいますか?
USB-C PDは、電流だけでなく電圧を変化させて電力を供給します。
したがって、PD(Power Delivery)の交渉だけでなく、安定した電圧をNASに変換するための工夫が必要になります。
市販のデバイスがない限り…私の答えは「NO」です。
Weedy
3
視点が間違っています。
背面を見てください、12Vアクセサリー電源があります。私のQNAP(キューナップ)は12VのACアダプターです。
さて、AliExpressやAmazonでの問題です。
60/80/100Wを安全に通せるケーブルを見つけるか自作する必要があります。銅メッキアルミ製の5ドルの粗悪品は絶対にやめてください。
でも、EcoFlowが12Vを簡単に出力できるなら、NASの背面に安全に接続するだけです。12V出力が10msのUPS(無停電電源装置)対応か、ACプラグだけなのかはメーカーに問い合わせるかGoogleで調べてください。
そして、画像検索してそのケーブルを買わないでください。
5.5x2.5mmバレルジャックが必要なはずです。少なくとも私のケーブルはそれでした。NASに何が必要か必ず確認してください。
NA9D
4
完全に正しいわけではありません。
バッテリーの充電サイクルでは、バッテリーにはチップが搭載されており、必要な情報(例えば、どの電圧レベルが必要か、どれだけの電流が必要かなど)をUSB PD(Power Delivery)元に送信します。バッテリーが空の場合、システムはバッテリーが許容するだけの電流を流します。これは定電流モードと呼ばれます。この時点では電圧が変動することがあります。バッテリーがほぼ充電されると、定電圧モードに切り替わります。その時点で電圧は固定され、電流は変動し、バッテリーが完全に充電されるまで徐々に0に近づきます。
バッテリーを充電しているのではなく、単なる「シンク」デバイスの場合、PD元はシンクデバイスが要求した電圧と電流を供給します。特定の規格があります。新しい「壁アダプター」付きデバイスは、今後は基本的にUSB-PDになるでしょう。これは欧州の法規制のおかげです。私は技術の勝者と敗者を市場が決める方が好きですが、さまざまなサイズの同軸コネクターを単一の規格に置き換えるのは素晴らしいアイデアだと思います。
また、USB-PDはUSB-Cではありません。USB-Cコネクターを使い、USB-CはPD(Power Delivery)を搭載している場合もあれば、そうでない場合もあります。PDは純粋に電力供給であり、ほぼ何でも動かすことができます。次の規格では250ワット程度まで上がる予定です。
元の投稿に戻りますが、USB-PDデバイスが140ワットをサポートしているからといって、12ボルトで140ワットを供給できるとは限りません。USB-PDの電流と電圧の規格について調べてみてください。USB-PDでは最大5Aまでしか供給できません。より高い出力を得たい場合は、電圧を上げる必要があります。
最新のPD仕様では240ワットまで対応していますが、そのためには出力電圧を48ボルトにする必要があります。
USB-PD電源を12ボルトで使おうとする場合は注意が必要です。最大電力は60ワットです。NASが通常50ワットで動作している場合、ピーク時には60ワットを大きく超える可能性があります。つまり、必要な電力が供給されず、動作が不安定になることがあります。
もし複雑なことをしたいなら、48V出力を使ってDC-DC降圧コンバーターで12ボルトに下げる方法もあります。楽しんでください!
かなり大きな電源になります。
私は、NAS、2台のデスクトップPC、ルーター、イーサネットスイッチのためにFSP 850 UPS(無停電電源装置)を使っています。
私たちの地域では、30秒未満の停電が頻繁に発生しますが、UPSがなければこれらの機器に問題が起こります。しかしUPSがあると、画面が一時的に消えるだけです。
時々、大きな嵐の時などは数時間も停電することがあります。これはUPSの容量を超えていますが、PCのひとつで動作している制御アプリがUPSを監視しており、バッテリー駆動時に残りの充電が30%未満になると他の機器にシャットダウン命令を送り、最後に自分自身もシャットダウンします。そのため、データの損失や破損のリスクはありません。これらすべてが£60 GBP未満(配送料込み)で実現できました。
うーん…なぜこれが(完全に)正しくないのかよく分かりません。あなたは多くの言葉で、私が言ったことを正確に述べています(さらにトリクル充電モードのような背景情報も加えて)。そして、OPが提供した限られた情報では、常に「もしも」や「しかし」や「ココナッツ」がつきものです。
また、OPが実際に戻ってくるかどうか分からない時は、物事を過剰に説明しようとしない方がいいです…redditで学んだことですが、本当に多くの人が質問して、トピックを一度も振り返ることなく放置します。(回答がどんなに短くても詳細でも関係ありません)
皆さん、コメントありがとうございます。USB-PDからバレルジャックへの変換基板をいくつか調べてみます。
Weedy
8
君よ…。それはやめるように言っただろう。
それ以外なら何でもしてくれ。